自动消防炮阀门问题

按照规范,消防炮管网上的检修阀门应设置信号蝶阀,信号反馈至消控室。

但在没有报警系统的场所,消防炮管网上的阀门可否设置未明干闸阀,这样子便于观察阀门的开启或关闭状态。

青柠有点甜 | 2025-06-20 07:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-06-20 12:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.6.2 常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。

规范要求的是参与消防联动的阀门,状态应反馈到消防控制室。其他的阀门设置启闭指示器就行了,所以明杆闸阀,我个人认为可以的。

罗马苏丹 2025-06-20 12:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

怎么能没有报警系统呢?需与报警系统联动的自动灭火系统必须设置报警系统,违规了

小唐12321 2025-06-23 08:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都未设置报警系统设置明杆就可以