住宅建筑外墙单元之间开口距离小于1米

住宅建筑 外墙单元之间的开口实体墙宽度小于一米,必须设置0.6的隔板吗?如果开口是防火窗,防火玻璃可不可以不设置0.6的隔板?求前辈们解析

临沂刘夫强 | 2021-05-27 08:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沐浴阳光 2021-05-28 11:49  2 赞  0 踩 [回复] 举报

    必须设置突出外墙不小于0.6米的隔板。如果开口设置防火窗,其耐火极限和燃烧性能满足相应耐火等级建筑外墙的要求,可以不设置隔板。

临沂刘夫强   回复: 沐浴阳光2021-05-29 10:35

谢谢前辈帮忙解析

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈小雨 2021-05-30 13:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

参照“采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”可在一侧设置乙级防火窗。