氢气站中控室必须独立设置吗
依据氢气站设计规范,氢气站内可以设置控制室,依据建筑设计防火规范,氢气站控制室必须独立设置,请问氢气站中控室设置在氢气站可行性还是必须独立设置
牛丫头消防课堂 2025-06-11 22:35
0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《氢气站设计规范 》GB50177-2005第6.0.2条,控制室与 氢气站工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距要满足以下规定

6.0.6 制氢间、氢气纯化间、氢气压缩机间的电气控制盘、仪表控制盘的布置,应符合下列规定:
1 宜布置在相邻的控制室内;
2 控制室应以防火墙与上述房间隔开。
罗马苏丹 2025-06-12 09:37
0 赞
0 踩 [回复] 举报
通规55037的4.2.2:与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置。
防火规50016的3.6.9:有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
氢气站设计规范50177的6.0.5:氢气站内应将有爆炸危险的房间集中布置。有爆炸危险房间不应与无爆炸危险房间直接相通。必须相通时,应以走廊相连或设置双门斗。
氢气站设计规范较老,规范效力不如防火规范,个人认为控制室能独立设置当然最好,实在不行可以贴邻氢气站设置,但决不可设置在氢气站内。