甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
最近发现一个问题,某食堂使用植物油做燃料,油箱放置在单独房间内,燃油管线从隔墙穿过,未加设套管,感觉有一定风险,但查不到规范依据。
EHS-DL 2025-06-10 11:32
0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是需要加套管并封堵严密的。一般植物油认为是丙类液体,根据《消水规》12.3.19-5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管..... 消防给水管穿墙都要求加套管,丙类液体穿墙应更严格要求哦。


应该是丙类,据相关人员说闪电至少是65