消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水箱设置

20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗

Qwerc | 2025-06-05 08:50
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-06-05 09:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

牛丫头消防课堂 2025-06-05 10:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《消防设施通用规范 》GB55036-2022第3.0.9 条,不是必须设置的范围。

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

但是依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第6.1.9条,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

刘工 2025-06-06 06:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建议设置高位水箱,规范说了有安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但是这个安全可靠很难说服审图老师和消防队

李勤 2025-06-09 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报


关闭

关闭

手机APP下载