消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动喷水灭火系统设计分区供水问题,求解答

本科毕业设计,一类高层公共建筑,高67米,地下一层,地上十七层,六个湿式报警阀,我想竖向分成两个区,一个高区,一个低区,采用减压阀减压分区供水,消防水泵一用一备,结果指导老师不同意,拿她的课件说要一个湿式报警阀一个分区,分六个区,消防水泵六用六备,十二个水泵,我拿了几个实际中的图跟她说,她说这些图安全性不够,钻了规范的漏洞,请问怎样是对的,有哪些依据

yhfdxl | 2025-05-27 10:18
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS-DL 2025-05-27 12:04 10 [回复]举报

‌GB50084-2017第6.2.4条‌:“每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头高程差不宜大于50m”(支持按高程分区而非阀组数量分区);‌

GB50974-2014第5.1.10条‌:“消防水泵应设置备用泵,其性能应与最大一台消防泵一致”(否定六用六备必要性)。


高低分区+减压阀方案是符合现行规范要求,反而指导老师的六区六泵方案属于过度设计。建议结合水力计算与规范条文跟指导老师进行技术澄清沟通。

牛丫头消防课堂 2025-05-27 12:53 10 [回复]举报

从你的表述看。67m不需要消防意义上的分区供水,但是需要分成不同的报警阀组。

消防水泵形成环状供水管网即可,没必要十二个水泵。

依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

第10.2.4条,每组消防水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组消防水泵的出水管不应少于2根。

6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。


小唐12321 2025-05-27 15:09 10 [回复]举报

你就听他的,因为你要毕业,外面这样设计,甲方直接打死你,水泵不要钱啊

Along Niusk 2025-05-27 15:25 20 [回复]举报

从技术层面,前面两位老师已经详尽解答

从职场生存技巧层面,给点建议

1.既然是毕业设计,那就是纸上谈兵,你的最终方案一定不会拿去实践,按照老师的错误指导糊弄毕业就行了;她要真懂也不可能在学校当老师……懂的都懂

2.知道老师错了就行,不要与其争执,自己知道对的就行。以后,你还会碰到很多一拍脑袋的领导,不要试图叫醒装睡的人,累;

3.结合我自己做的项目,给你提点个人建议,把这个问题拆成2个单元去攻克

第一个单元,建筑端的喷淋阀组,确保不超高差,不穿越防火分区、喷头数不超,就可以推算阀组数量了,设计一定要考虑可行性、可靠性和经济性的原则。可以参考GB50084/50261,再对照19S910画图;

第二个单元,消防给水系统,确保不同灭火系统水泵(增压/稳压)一用一备,性能曲线Ok就行。我做的项目都是几十个建筑群共用临时高压给水系统,各类系统各类功能各2台,水压和流量满足最危险的单体即可。具体,学习一下GB50974,再对照一下15S909画图。

关闭

关闭

手机APP下载