消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消防给水系统供水形式

什么情况下室外消火栓系统需要设置室外消火栓泵?

any祥 | 2025-05-26 19:57
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喧哗 2025-05-27 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以研究一下GB50974,室外消火栓可以用市政供水,但是市政供水需要满足两路供水条件和流量管径要求。市政供水不满足两个接点、流量、管径等要求时,应设置室外消火栓泵和消防供水管道并满足室外消火栓流量和管径要求。

牛丫头消防课堂 2025-05-27 12:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.5条,如果5m~150m范围内的市政消火栓能够满足你室外供水的流量、压力、可靠性,你就可以采用市政消火栓,不设室外消火栓泵。

只要不满足室外供水的流量、压力、可靠性任何一点,就行该设置室外消火栓泵。

6.1.5  市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:     供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。     距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;     当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

小罗!!! 2025-05-28 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要么没有两路供水,要么水压不够,常见的是这两种

关闭

关闭

手机APP下载