消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范

消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范

卢长河 | 2025-05-26 12:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2025-05-26 14:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配水干管(立管)与配水管(水平管)连接‌:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,明确禁止在立管与水平管连接时使用机械三通,必须采用沟槽式管件(如沟槽三通)。

若消火栓立管(如DN100/DN150)仅连接单个消火栓(DN65短支管),且支管负荷较小、开孔间距≥1m、支管直径≤主管半径,可酌情选用机械三通。

消防网友62117 2025-05-26 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

立管出短管直连消火栓可以,其他不行

报告队长   回复: 消防网友621172025-05-27 09:04

我见到最多的就是这张图,作为出版单位,条文引用这么严谨的问题都能搞错,真不敢苟同。虽然我很认同做机械三通做法,但是规范出了后,我经历的项目,立管连接单个消火栓的还是按沟槽三通执行,坐标:浙江中部。具体还是按当地质监站人员意见吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载