EHS-DL 2025-04-28 11:02
0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、压力检测
压力表读数校准
使用精度≥1.5级的压力表(量程覆盖设计压力的1.5-2倍),检查气压水罐当前压力值,并与设计工作压力范围(通常0.15-0.35MPa)对比,偏差超过±10%需调整。稳压泵启停压力验证
手动触发稳压泵启停,记录启泵压力(P1)和停泵压力(P2),要求P2-P1≥0.07MPa且稳压泵每小时启停次数≤15次。
二、有效容积检测
水位计/容积标尺检查
通过透明观察窗或内置标尺读取罐内实际水位,计算有效储水容积(V≥150L)。若采用电子液位计,需进行人工复核。排空实测法(必要时)
打开排水阀排空罐体,用标准量筒测量排水总量,验证有效容积是否达标(适用于无液位显示装置的老旧设备)。