消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类仓库丙类液体和丙类固体可以同库储存么?可以的话措施有哪些?做防火分隔还是做防流散措施就好

丙类仓库里面放置了大量瓶装白酒,仓库里面也有其他丙类固体材料,可以同库储存么?可以的话措施有哪些?做防火分隔还是做防流散措施就好?

消防119110 | 2025-04-02 17:58
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

潘天坤 2025-04-03 04:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体是什么样的固体?名称是什么?是否属于可熔化的可燃固体(可熔化的可燃固体应视为丙类液体,如石蜡、沥青等)?

还有就是瓶装白酒是否完成全部生产过程且可供销售?酒精度是多少?

一般来说,酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,存储单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的储存物品火灾危险性类别为丙类第1项


丙类第1项和丙类第1项储存在同一个库,只要建筑面积不超过防火分区要求是允许的。当丙类第1项和丙类第2项储存在一起,要考虑防火分隔(采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗)


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



关闭

关闭

手机APP下载