关于电气竖井、管道井层间分隔的疑问

请问建筑防火通用规范 GB55037-2022 中6.3.3条和6.4.4中对于电气竖井、管道井层间分隔是否冲突?应遵循哪一条?

XFLH | 2025-04-02 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 4

潘天坤 2025-04-03 08:13 00 [回复]举报

两个是不一样的内容,6.3.3强调“其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施”,6.4.4强调“竖井井壁上的检查门”,两者不矛盾,都要遵循





XFLH   回复: 潘天坤2025-04-03 08:32

我在现实中碰到了这样一个案例,一栋5层实验楼,总建筑面积2400㎡,电缆井的检查门图纸上用的丙级门,因为电缆井层间没有分隔,现场的电缆井检查门安装的是乙级门,这样符合规范吗?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: XFLH2025-04-03 08:50

若该电缆井涉及防烟排烟系统,安装乙级门符合规范‌;否则需恢复为丙级门,并补充层间分隔措施。

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: XFLH2025-04-03 09:50

肯定不行啊,要楼板的

0    0 [回复]举报