预作用阀组模块安装问题

预作用阀组需要安装几个模块?预作用电磁阀需要安装控制模块吗?

吴晨 | 2025-03-27 13:49
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2025-03-31 13:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、预作用阀组模块配置要求

  1. ‌基础模块配置‌

    • ‌输入模块‌:
      • 用于监视预作用报警阀压力开关状态(火灾时触发报警管路充水动作)‌;
      • 监视报警阀组供水侧和系统侧信号阀状态(阀门开闭状态反馈)‌。
    • ‌输出模块‌:
      • 控制预作用阀组电磁阀动作(通过联动指令释放控制腔压力)‌;
      • 控制快速排气阀前电动阀动作(系统充水前排气)‌。
  2. ‌附加模块配置(双联锁系统)‌

    • ‌气压监测模块‌:
      • 在充气管道压力开关处增设输入模块,用于联动启动预作用阀组‌;
      • 监视气压维持装置压力状态(压力异常时触发报警)‌。

二、预作用电磁阀控制模块要求

  1. ‌控制必要性‌

    • 预作用电磁阀必须通过‌输入输出模块‌(如GST-LD-8301)控制,实现以下功能:
      • 接收消防联动控制器指令(自动开启电磁阀)‌;
      • 反馈电磁阀动作状态至消控室(如开阀成功/失败)‌。
  2. ‌接线与供电‌

    • ‌控制端接线‌:
      • 模块的“无源输出端子”连接电磁阀驱动线路(需独立DC24V电源供电)‌;
      • 模块的“反馈信号端子”接收电磁阀的微动开关状态信号‌。
    • ‌电源隔离‌:
      • 电磁阀驱动电源与消防总线电源需分开设置,避免干扰‌。

吴晨   回复: EHS-DL2025-04-19 17:19

非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张育宁 2025-04-03 15:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两个,一个输入一个输入输出

sail 2026-09-07 14:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

压力开关、两个信号阀分别对应输入模块;电磁阀对应输入输出模块。