关于消防电梯

老楼的消防电梯没有在消防主机上加模块,现场迫降是可以的,中控室没有反馈,不能进行联动测试,当时验收是合格的,现在检测和维保需要让甲方加模块吗

小胡1983 | 2025-03-24 10:20
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2025-03-24 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议甲方升级以提高系统可靠性‌。根据《火灾自动报警系统设计规范》,消防电梯迫降应纳入联动控制逻辑,且反馈信号需在中控室显示‌。检测报告中需明确“无联动反馈”的缺陷,并告知甲方整改意见-提升系统可靠性或应对更高安全标准(如重点单位消防升级),建议加装模块‌等,由甲方决定是否实施整改‌。

张育宁 2025-04-03 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

加个输入输出模块

sail 2026-08-19 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。按当时的设计验收规范执行,因为不仅仅是这一个点和现在规范不吻合,还有很多控制逻辑都不一样,难道全部改造一遍?