关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.5条及8.1.4条。

原文截图:

1、问题一:通规增加了“占地300平方米的厂房、仓库和民用建筑”都要设室外消火栓。这“300平方米”是新增的吗或其他出处?

2、问题二:火规18版的8.1.2条的“注”字条文引用至通规8.1.4条,而新规定义为市政消火栓。而火规的“民用建筑、厂房、仓库和堆场设室外栓”,没有定量规模多大设置,是否问题一的"300平方米"是此条文基础定了量?





勰 | 2025-03-13 20:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

重庆消防 2025-03-20 11:02  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、8.1.4条为城市规划时使用,8.1.5条为建设工程设计及审查验收时使用。

2、占地300平方米为新增,原建规未明确。

爱媛530   回复: 重庆消防2025-10-22 10:41

请问:

通规8.1.5条-1条:建筑占地面积大于300平的厂房、仓库和民建需要设室外消火栓;只规定了占地面积,对建筑高度、建筑体积等并无明确规定。应如何实施。

例:

1.村镇建筑:6层,占地面积280平的银行营业及办公建筑;是否需要设置室外消火栓系统。

2.村镇建筑:2层民房,每栋楼房占地320平,每栋2户。是否需要设置室外消火栓。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报