【图】700立方的消防水池设计2个DN50的放空管违反哪条规范要求呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2025-03-13 14:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

好像没,但是不应该啊,这得放多久啊

周家斌 2025-03-14 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合理而已,依据就是没参考图集做法。

EHS-DL 2025-03-14 09:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这应该是合规但不合理,一般消防水池放空尽量需在48小时内完成,2个DN50放空速度太慢。

消防网友70233 2025-03-14 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按《消水规》实施指南中的,要求,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度设计。泄水管管径可比进水管缩小一级,但不小于DN50.