消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消防环网共用问题

请教问题如下:业态为商场、厂房、邻里中心等几个性质,供水均来自市政自来水管,室外消火栓与室内生活给水能否共用室外环网,有无参照规范。

报告队长 | 2025-02-21 08:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2025-02-21 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014

8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;

报告队长   回复: LHH27372025-02-21 10:55

感谢大佬

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

huanglong3721 2025-02-25 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比较少见,但见过这样设计的,室外消火栓与室内消火栓共用管道和水泵,水泵流量为室内栓流量加室外栓流量

关闭

关闭

手机APP下载