高位消防水箱出水管上流量开关的设置位置

高位消防水箱出水管上的流量开关设置在稳压泵前端还是后端,有没有规范强制要求流量开关的设置位置,设置在稳压泵后端时稳压泵启动后流量开关动作导致喷淋泵启动该如何解决。

斌哥 | 2025-02-20 21:21
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2025-02-21 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于设置稳压装置和高位消防水箱的系统:

这类系统的流量开关,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,存较大争议:

1、流量开关设置于稳压装置汇入管下游侧(下图左):

这种方式中,稳压装置的水流通过流量开关,流量开关能更好的监测流量变化,缺点是易受稳压装置流量影响,报警阈值不好确定,相对误报率较高。

这种方式适应于启动流量相对较大的系统,比如消火栓系统等,不适应于启动流量较小的系统,比如自动喷水灭火系统。

这种方式也不适应于平时管网漏水量较大,以及稳压泵启动时流量波动较大的场所。

2、流量开关设置于稳压装置汇入管上游侧(下图右):

这种方式规避了稳压装置的流量冲击,仅当稳压装置的流量不能满足用水量时,流量开关才会动作,误报较低,但灵敏度会受到影响。

这种方式较适应于平时管网漏水量较大,稳压泵启动时流量波动较大的场所,以及启动流量较小系统(比如自动喷水灭火系统等)。
供参考

小唐12321 2025-02-21 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为什么不用压力开关呢