消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?

  想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?如果防火分区面积超了,那么两个防火分区之间的防火墙是不是的采用混凝土墙呢,本次设计的厂房是门刚结构。

朱老弟 | 2025-02-19 15:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

赖峰 2025-02-19 16:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房车间是生产混凝土电杆厂可以定性为戊类,生产中使用或加工的液体或固体物质在空气中受到火烧时,不着火、不微燃、不碳化,不会因使用的原料或成品引起火灾,且厂房内为常温环境,如制砖、石棉加工、机械装配等的生产。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1 火灾危险性分类

jinyanwu 2025-02-20 08:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、应该属于丁戊类,如果有高温加热环节,就是丁类;

2、防火分区单多层丁戊类一二级是不限的;高层就是混凝土墙分割了。


关闭

关闭

手机APP下载