住宅与医院设置在同一建筑内违规吗?

1栋9层建筑,1一6层为医院,7一9层为住宅,共用楼梯间。有2个问题想请教一下:1.住宅部分设置合不合规,算不算违规住人。2.如果合规整体建筑是定性为一类高还是二类高?

贺伟华贺工 | 2025-01-25 00:50
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳明心 2025-01-25 09:21  2 赞  0 踩 [回复] 举报

违规的

贺伟华贺工   回复: 阳明心2025-01-25 11:08

有依据吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心   回复: 贺伟华贺工2026-04-30 16:05

没有找到明确依据,凭感觉,住宅楼下只能是小型门诊部。但公用楼梯间肯定是不行的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

huanglong3721 2025-01-25 11:09  3 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但疏散楼梯要分开设置,不应相互影响和借用,算综合楼,具体总高度没交待清楚,但大概率应是二类高层建筑

小唐12321 2025-01-26 08:26  2 赞  0 踩 [回复] 举报

我看到的没,只能按综合楼算,疏散楼梯分开,好吧住宅跟商场那样设计

PQ 2025-02-06 14:06  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《综合医院建筑设计规范》GB51039规定:在医疗用地内不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用地毗连时,应分隔,并应另设出入口。