消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大空间智能型主动喷水灭火系统,属于自动喷水灭火系统类么?

大空间智能型主动喷水灭火系统,属于自动喷水灭火系统类么?设置大空间智能型主动喷水灭火系统的空间中,疏散距离能符合 建筑设计防火规范 GB50016-20145.5.17“建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加 25%”中的“自动喷水灭火系统”定义么?

何 | 2021-04-21 14:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-04-22 07:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得应该算。

牛疼 2021-04-22 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 条文2.1.1 自动喷水灭火系统  sprinkler systems     由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009 条文说明  2.1 术语 2.1.1~2.1.8、2.1.16、2.1.17 这10条术语是在其他标准中未曾出现的。在具体定义中,根据有关规定,在全面分析的基础上,突出特性,尽量做到定义准确,简明易懂。所谓“智能型”是指产品将红外传感技术、计算机技术、信号处理及判别技术和通信技术有机地结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。       所谓“主动喷水灭火系统”既区别于传统的“手动或人工喷水灭火系统”,也区别于传统的“自动喷水灭火系统”。其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。

李勤 2025-08-13 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该算,但是前提你这个高空建筑水炮都可以保护(比如高大厂房),

关闭

关闭

手机APP下载