消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

充电桩安装问题

请问丙类多层厂房,设置有喷淋、消火栓、火灾报警系统等消防设施。1层是否可以零星安装汽车充电桩呢?

消防网友62522 | 2025-01-10 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

了凡师兄 2025-02-05 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

充电桩属于车库用途,多层厂房属于工业用途。按照用途是不可以设置充电桩车位的。建议设置露天停车及充电车位。

关闭

关闭

手机APP下载