两栋厂房之间是否可以在顶部设置雨棚?

两栋丙类厂房,满足消防间距要求,厂房之间顶部是否可以用雨棚连接?需要满足哪些规范要求?

六点十三 | 2024-12-22 12:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阳明心 2024-12-23 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以设雨棚,可能破坏防火间距,影响救援和灭火等

南明离火   回复: 阳明心2024-12-24 11:02

不燃性雨棚,不在消防车道及救援场地这面,可行吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 南明离火2026-11-11 15:48

我认为可行。要这个不燃性雨棚没有让两栋独立的厂房变成一个"内部连通空间",以及有没有侵占消防车道、救援场地和防火间距本身。雨棚下方的区域‌仍然属于防火间距‌,《消防法》第二十八条明确任何单位和个人不得占用防火间距、堵塞疏散通道和消防车通道。‌棚下只能通行,不得堆放原料、成品、包材,不得停车、停叉车。想想,这个雨棚真的就只是“挡雨”。。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-12-24 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

本来满足消防间距要求,加个雨棚后,还是个不燃性雨棚,相当于热量可以通过雨棚下部空间流窜到另外一个车间,间接增加了另一个车间的火灾可能性。相当于减小了防火间距。