老年人照料设施的老年人起居室的门需要有防烟功能吗?

老年人照料设施的老年人起居室的门需要有防烟功能吗?

any祥 | 2024-12-16 13:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

清静一念 2024-12-16 13:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-20226.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。

潘天坤 2024-12-16 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确定是老年人照料设施嘛?