消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于屋顶泄爆口与太阳能光伏板防火间距的讨论

请教一下,一个厂房2万多平方的屋顶都做太阳能光伏,可是厂房顶层有个有机化学品间,需要做屋顶泄爆,屋顶泄爆口多少距离内不可以做太阳能光伏板,有规范要求吗?谢谢!


sufi | 2024-12-13 09:53
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

huanglong3721 2024-12-13 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要泄爆面积够,泄爆屋顶的每平方重量不超60Kg,就可以了

关闭

关闭

手机APP下载