消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

酒店套房大于120㎡两个疏散门,水平距离不小于5m如何计算?

酒店套房大于120㎡两个疏散门(玄关一个疏散门,卧室一个疏散门),水平距离不小于5m,是按照水平距离,还是可以根据弯折,沿逃跑方向累计计算安全距离?

Madapple | 2024-11-28 08:15
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

LHH2737 2024-11-28 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按两个门的最短直线距离


Madapple   回复: LHH27372024-12-02 08:56

室外疏散门水平距离,和室内房间疏散门水平距离,同理对吗?请问此条规范的原理,疏散门距离是指外墙/走道一侧距离,还是指室内/房间内一侧的距离?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: Madapple2024-12-02 09:24

无论室内室外,按无视任何障碍物的,最近的水平直线距离

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Madapple   回复: LHH27372024-12-02 10:05

好的,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-11-28 14:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内疏散距离就是室内某个点到安全出口的距离,就是内部过道的距离相加,再加上安全出口外边的最小距离,两个路线计算后取最小值;可以理解为逃跑方向累计计算,几种方案都算,最后取最小值即可;

所以应该是按照折弯距离计算疏散距离;

Madapple   回复: jinyanwu2024-12-02 08:54

提问并非指疏散距离,是想问一下两个疏散门的距离,是按照规范水平距离5m,还是可按照折弯距离,如室内两个疏散门之间存在隔墙,不是一个大空间的情况。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: Madapple2024-12-06 14:14

那就按照直线,不折弯

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Madapple   回复: jinyanwu2024-12-11 12:52

好的 谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

shwbest 2024-12-02 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需满足防火规范实施指南要求:

关闭

关闭

手机APP下载