消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手提灭火器电绝缘等级的问题

手提灭火器在扑灭电气火灾时要考虑灭火器的电绝缘等级,防止发生次生灾害。可是市面上的手提灭火器除了干粉灭火器外壳上有电绝缘性能(一般是不超过5KV),其他灭火器只有标注适用电气火灾的标志却没有最高使用电压,比如二氧化碳灭火器,七氟丙烷灭火器等,同时相关标准里也未找到该数值。请问在变电间选用灭火器时应当如何考虑电绝缘性能。

我的三江 | 2024-11-23 08:12
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2024-11-25 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要考虑电绝缘性能,只要知道二氧化碳灭火器适用于600V以下电压,干粉适用于1000V以下电压,水基不适用即可。

参考《手提式灭火器GB4351-2023》

参考《DL 5027-2015 电力设备典型消防规程》


我的三江   回复: jinyanwu2024-11-27 15:21

那请教下变电间如果大于1000V是否就不能配备灭火器,如果不能应配备什么样的灭火器材。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 我的三江2024-12-06 14:24

变电站大于1000V可以配备灭火设施,需要符合几个条件:

1、地面满铺绝缘地板;断电;可以使用灭火器;或者仅限用于低压部分;

2、或者采用悬挂式灭火器;

3、或者采用自动灭火系统;

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载