酒店大堂面积很小需要设两个消火栓吗

一栋旅馆建筑,设置了消火栓系统,酒店大堂的面积很小,小于50个平方,需要设置两个消火栓吗?

223458 | 2024-11-22 09:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2024-11-22 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个不是按照大堂面积设置的。是整体规划的,可以看消防设计文件。

先看旅馆建筑体积是否大于5000m³,如果大于就应设并且两只栓覆盖,不是看大堂面积的,当然另外一只栓不一定要在大堂内,只要有两只栓能够覆盖就行:

如果属于小于5000m³的旅馆建筑:

可以按照设置消防软管卷盘或者轻便消防水龙。当然设置一个栓也没有问题;


大悟无言 2024-11-22 11:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。


二、再结合3.5.2表中,旅馆最低需要2支。所以要应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。


三、回到你的问题,在酒店大堂需要设置几个消火栓,要看具体的保护范围和防火分区。通常情况下,同一个防火分区内,在大堂外设置的其他消火栓能够满足2支消防水枪的2股充实水柱同时达到大堂的任何部位,那么大堂也可以设置1个,甚至不设置。


四、最后需要注意,7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

消防网友57550 2024-11-22 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除满足条件的部分仓库、住宅和水规3.5.2表中可以采用1支水枪的外,应满足“同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位”,注意是“同一平面”,非同一防火分区,也就是说大堂隔壁的消火栓能不能算第2个消火栓,存疑。还有人在一个消火栓箱体内装双阀头,放置2卷水带、2个水枪,也是擦边球。消防管理往往是存疑从严,应该是大堂内有2个不同位置的消火栓最好,借隔壁的消火栓(满足距离,1根水带+充实水柱,规范并没有要求水枪到达,水枪本身够到大堂内就行)作为第2个消火栓的方案次之,一个消火栓管道安装双头阀不可取。不到50平方,水带都展不开,我会采用第二方案。个人观点,不一定对。