消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室设置在一层,楼下是消防事故柴油机泵油箱房间,合规吗

消防控制室设置在一层,楼下是消防事故柴油机泵油箱房间,合规吗

xujian | 2024-11-01 14:23
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

云中飞翔 2024-12-02 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防事故柴油机泵油箱房可以可以参照柴油发电机房储油间考虑。储油间与其他房间分隔措施为3h防火隔墙,1.5h楼板,甲级门。根据你的描述,储油间上部是消控室,故楼板至少是1.5h耐火极限的。但作为发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,储油间应采取防止爆炸危及消控室措施。

关闭

关闭

手机APP下载