开式、闭式细水雾灭火系统选型依据
细水雾灭火系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013系统选型应符合下列规定: 1 液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库
-
细水雾灭火系统管道、管件材质要求
细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013 规定: 3.3.10 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。 系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学