消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问工业瓶装液化石油气瓶组如何规定的?

请问工业瓶装液化石油气瓶组如何规定的?5.4.17条是民用建筑的规定

5.4.17 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:     1 应设置独立的瓶组间;    2 瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油气气瓶的总容积不大于1m³的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;    3 液化石油气气瓶的总容积大于1m³、不大于4m³的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合本规范表5.4.17的规定;     注:气瓶总容积应按配置气瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。    4 在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;    5 瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置;    6 其他防火要求应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

FKUE | 2024-10-14 11:39
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2026-04-14 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

核心依据为《城镇燃气设计规范》GB 50028、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160及《燃气工程项目规范》GB 55009-2021。

关闭

关闭

手机APP下载