损失近千万!消防维保公司老板等被追究刑事责任

发布于:2024-10-29 16:21

 

 

 

2023年12月15日

湖南省湘西自治州吉首市民营小区工贸城发生火灾

无人员伤亡

过火面积1.8万平米

直接经济损失近1000万元(不包括商户损失)

造成较大社会影响

 

火灾发生经过
  • 2023年12月15日19时40分许,民营小区工贸城A栋一层西北侧的A1-105和A1-106门面内区域(A1-105和A1-106门面为一个连通店铺,店铺招牌名称为:重庆渝兴鞋业店,经营者:姜军梅)发生火灾。

  • 20时21分许,民营小区工贸城A1-105商铺火灾感烟探测器报警,无值班人员进行核查。

  • 21时04分许,业主向工贸城值班人员反映有异常情况,值班人员巡查后未发现起火位置。

  • 21时25分许,海圳公司汇展中心值班人员高兴巡逻时,发现民营小区工贸城上空有烟雾,随即拨打电话告知工贸城值班人员向清平,向清平立即前往烟雾点查看,并通知值班人员彭顺军一同前往处置,现场浓烟较大,2名值班人员处置未果后撤离起火位置。

  • 21时31时许,民营小区工贸城值班人员拨打119电话报警。

 

火灾损失情况
 
(一)过火面积

经湖南湖大土木建筑工程检测有限公司现场鉴定测算和调查核定,该起火灾过火面积18500平方米。

 
(二)火灾直接经济损失

截止目前此次事故已造成直接经济损失923.6万元(受灾商户财产损失正在进一步核定鉴证中)。

 

起火原因

经现场勘验、调查询问、监控视频分析和调查实验,综合认定:起火部位位于市场A栋一层西北侧的A1-105和A1-106门面区域;起火点位于A栋一层西北侧的A1-105门面内东北侧处;起火原因为未熄灭的炭烤火炉炙热底部引燃瓦楞纸箱及周边可燃物所致。

 

这次火灾中

有4人被追究刑事责任

20人被追究党政纪责任

其中,消防设施维保单位的老板龚七平

被追究了刑事责任

是什么情况呢?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

从火灾调查报告中得知,负责消防维保的单位是顺安公司,该公司注册有两名一级注册消防安全工程师,有两名中级建(构)筑物消防员,有四名初级消防设施操作员。自2022年9月15日起,至2025年9月14日止,由顺安公司负责民营小区工贸城和民营小区(建材市场)建筑消防设施的测试、检查、维护(维修 )、保养工作。

 

 

但是顺安公司收了钱

却没有认真履行职责

火灾调查报告指出

顺安公司存在以下重大问题

 

1、消防控制室管理要求和值班应急程序不落实。消防控制室晚上长期处于无人值班状态,火灾发生当天晚上,消防控制室也无人值班,且部分日常值班人员未取得消防行业特有工种职业资格证书。人员应急处置程序不到位,未及时拨打报警电话,未及时将火灾自动报警系统主机设于自动允许状态,影响自动消防设施联动启动。

2、部分消防设施未及时联动启动使初期火灾未被有效控制。民营小区工贸城消防控制主机、消防栓泵、喷淋泵控制柜开关均处于手动状态,致使火灾发生后,声光报警器、自动喷水灭火系统、防火卷帘等建筑消防设施未及时启动并发挥作用。

3、顺安公司出具的民营小区工贸城和建材市场建筑消防设施月度维保记录表、季度记录表没有经过其公司技术负责人周小佳进行技术审核,记录表中的项目负责人、技术负责人签字均由龚七平代签。

4、民营小区维保项目负责人赵冬冬只于2022年底、2023年3月和2023年9月去过吉首市民营小区,履行项目负责人职责不力。

5、安排未取得消防设施操作员证的非公司内部人员进行民营小区消防设施的巡查和维修工作。

6、已排查出民营小区工贸城存在“防火卷帘不能启动和火灾报警控制器主机回路板故障”的隐患,仍然违规向民泰公司出具消防设施检测结论为正常的失实文件。

7、在发现民营小区火灾自动报警系统、防火卷帘系统存在重大火灾安全隐患,向民泰公司报告后隐患仍一直未整改的情况下,未向相关监管部门报备。

8、没有对民营小区建筑消防设施完成每年一次的全面检测并做好检测记录。

龚七平作为顺安公司法定代表人,对此负有直接责任,其行为涉嫌重大责任事故罪,经调查组建议,龚七平被移送司法机关依法处理。

此外,本次火灾中,消防控制室值班员刘浪、消防专干吴锡常也被追究刑事责任。

 

无论是商场还是工厂企业

这些场所人员密集

环境复杂、安全隐患大

一个疏忽大意

极易造成不可挽回的后果

责任单位更要认真履职

切莫忽视消防安全

草草了事!

来源:厦门消防

 

 

 


请写下您的评论评论

评论 | 共4个

张治福 2024-10-31 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防行业不好干呐。。。。

王召峰 2024-11-06 08:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

维保公司夹在中间,有问题像监管部门报告?等着业主骂?

胡胡203 2024-11-06 17:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室没有值班人员,没有证书,是维保的责任?

主要消防设备没在自动状态,这还不是业主的要求,怕误启动。

维保单位发现问题,业主不出钱整改,能怎么做?举报?还要款吗?

检测出不合格报告业主要吗?

维保单位是有问题,但主要责任人应该是商贸城的负责人才是。

红尘客栈 2025-04-14 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

检测不是业主委托责任吗?咋也归服务机构?