消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

酒店套房面积超120㎡,是否需要设计2个疏散门,条件受限其中一个疏散门是否可以设置在卧室里。

酒店套房面积超120㎡,是否需要设计2个疏散门,条件受限其中一个疏散门是否可以设置在卧室里?

Madapple | 2024-09-25 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2024-09-26 17:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

也只是对位于走道尽端的房间有120的要求啊,如果是安全出口之间没有吧

LHH2737 2024-09-27 16:39  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如果房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧,就需要两个门,可以设置卧室里

如房间位于走道尽端,可以只设置一个门,但应符合下列条件:建筑面积不大于200m2、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

Madapple   回复: LHH27372024-09-29 10:38

好的,明白了,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载