油罐区灭火器

易燃液体储罐区灭火器应设置在围堰内,还是围堰外?

dnk | 2021-03-31 18:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-04-03 21:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《石油库设计规范》12.4.2 灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定,并应符合下列规定:1 储罐组按防火堤内面积每400㎡应配置1具8kg手提式干粉灭火器,当计算数量超过6具时,可按6具配置。

灭火器只能灭小型火灾,通常在防火提内的油罐附近设置手提式灭火器。防火堤外也可准备推车式灭火器。总之,总数量要满足要求,还要方便使用。