消防稳压罐罐顶部压力表显示多少压力为合格

请教各位老师,我司8层稳压罐罐顶部压力表显示0.05MPA,想问一下是否符合规范标准

镇东都督 | 2024-09-03 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

高山流水2024 2024-09-04 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有稳压系统,最不利点静压应不小于0.15MPa。因此,顶部压力表值取决于,最不利点消火栓静压是否达到0.15MPa,单看这个压力表显值是没有意义的。

之奇 2024-09-05 10:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有稳压罐,就有稳压泵,则消火栓静压不应低于0.15MPa