消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

并联设置的预作用报警阀组,控制管路需要设置止回阀吗?

规范要求“并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀”。那么,并联设置的预作用报警阀组,其控制管路需要设置止回阀吗?

消防网友70905 | 2024-09-03 16:18
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友70233 2024-09-04 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制腔管路上加止回阀,不是雨淋阀组入口管路,主要是防止与并联支管(接雨淋阀组)连接的横干管水流波动(其他雨淋阀组开启或横干管水流流动)引起的雨淋阀组控制腔(它与雨淋阀入水口是连通的)的压力降低而使雨淋阀开启。

消防网友70233 2024-09-04 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在控制腔管道上加止回阀,和雨淋阀组入口管道了加止回阀,都是可以防止雨淋阀组入口压力压力降低而引起的控制阀腔压力降低而引起的雨淋阀组打开,可能在控制腔管道上加止回阀更灵敏吧,费用也更省。

关闭

关闭

手机APP下载