消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

集中火灾报警控制器的点位问题

对于单体较多的院区,单体内我们一般设置区域火灾报警控制器,那么请问区域火灾报警控制器接入消控室集中火灾报警控制器时,对于区域机所带的点位还需要计入集中火灾报警控制器嘛?区域火灾报警控制器接入集中控制器时占用几个回路或者几个端口?

小南南 | 2024-09-03 15:58
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

高波 2025-02-26 11:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

区域机所带点位不计入主机的点位,区域机采用485通信线与主机连接,区域机接收处理报警信号,只对主机进行信息传输

关闭

关闭

手机APP下载