消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两只手报可以联动消防系统吗?

两只手报可以联动消防系统吗?


爱好学习 | 2024-08-30 18:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2024-09-02 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》和《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》

周家斌 2024-09-02 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据不同的系统有不同的要求,详见《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

潘天坤 2024-09-02 13:45  2 赞  0 踩 [回复] 举报

可能需要具体情况具体分析,一般联动触发信号应采用同个防火分区两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合(排烟是同个防烟分区内)

规范没有明确联动触发信号是否可以采用两个手动报警按钮的信号,但是有提及:单一的探测器或手动报警按钮的报警信号作为自动消防设备(设施)动作的联动触发信号,有可能会由于个别现场设备的误报警而导致自动消防设备(设施)误动作。在工程实践过程中,上述情况时有发生,因此,为防止气体、泡沫灭火系统出现误喷,本条强制性要求采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合作为自动消防设备、设施的联动触发信号

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载