超过600V的电气火灾,不能使用二氧化碳灭火器扑救,出自哪个规范?

超过600V的电气火灾,不能使用二氧化碳灭火器扑救,出自哪个规范?

卢大师 | 2024-08-28 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 1

张治福 2024-08-29 08:07 20 [回复]举报

《电力设备典型消防规程》

F.3二氧化碳灭火器
F.3.1
二氧化碳灭火器适用于扑灭可燃液体火灾、可燃气体火灾、
600V 以下的带电 B 类火灾,以及仪器仪表、图书档案等要求不
留残迹、不污损被保护物的场所,不适用于固体火灾、金属火灾
和自身含有供氧源的化合物火灾,若扑灭 600V 以上的电气火灾
时,应先切断电源。二氧化碳灭火器的使用温度范围为- 10 °C~
55 °C。