潘天坤 2024-07-23 13:04
1 赞
0 踩 [回复] 举报
主要是哪种类型的设备?探测器还是声光、广播、手报、消火栓按钮这些?
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019附录D有一些注释编码要求
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019第4.2.2条规定:
系统调试前,应对系统部件进行地址设置及地址注释,并应符合下列规定:1 应对现场部件进行地址编码设置,一个独立的识别地址只能对应一个现场部件;2 与模块连接的火灾警报器、水流指示器、压力开关、报警阀、排烟口、排烟阀等现场部件的地址编号应与连接模块的地址编号一致;3 控制器、监控器、消防电话总机及消防应急广播控制装置等控制类设备应对配接的现场部件进行地址注册,并应按现场部件的地址编号及具体设置部位录入部件的地址注释信息;4 应按本标准附录D的规定填写系统部件设置情况记录