消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

能不能取消高位水箱

能不能取消高位水箱

 (1)消防设施通用规范 GB55036-2022 >(目前最权威消防规范)

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

本项目是单层工业建筑(且属于承重能力小的钢瓦屋面

(2)自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >

10.3.3 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。

(3) 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >

4.5.15 采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,宜设高位消防水箱。自动跟踪定位射流灭火系统可与消火栓系统或自动喷水灭火系统合用高位消防水箱。

(1)消防设施通用规范 GB55036-2022 >

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

根据以上条文,某个钢结构厂房施改造消防设施完善,单层钢架屋面彩钢瓦,屋面承重困难,厂区没有合适架设位置,可不可以取消高位水箱,只设置地面稳压设施和泵房水池?

水清无鱼 | 2024-07-19 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防检查 2024-07-19 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

江苏可以,不符合《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.9条规定的建筑,当设置高位消防水箱有困难时,可不设置高位消防水箱。但应符合下列规定:
1.应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.10条相关要求。
2.应设置消防水池、消防泵及环状供水
3.双电源。
4.应设稳压装置,消火栓系统稳压罐有效水容积不应小于150L;喷淋系统稳压罐有效水容积应按最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统还应同时满足配水管道的充水要求。

周家斌 2024-07-19 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足以上规范条文是可以的,但是一般设计院和图审公司不一定同意。

消防黄河 2024-08-03 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

关闭

关闭

手机APP下载