工厂主干道上需要画“消防通道,禁止占用”这样的标线吗

目前进出口已画线,厂区内主干道是需要每隔20米画一个吗?

Joyful | 2024-07-17 11:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防检查 2024-07-17 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《应急管理部消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》应急消(〔2019〕334)号文件,在消防车道施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,线宽15厘米;消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。

phone0224 2024-07-18 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个得看你的工厂总平面设计图,你说的主干道是不是消防车道或者消防车登高操作场地。