高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗

高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗

whl0079 | 2024-07-15 19:42
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

缱绻一夏 2024-07-16 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,看系统负担的高度

whl0079   回复: 缱绻一夏2024-07-16 09:29

有没有规范依据呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防检查 2024-07-16 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

裙房部分有防火墙和高层完全分隔,裙房部分的疏散设施按照单多层设置。

whl0079   回复: 消防检查2024-07-16 14:56

不是裙房呢,高层主体投影下的二三层

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防检查   回复: whl00792024-07-16 15:36

与高层部分贯通的疏散设施按照高层设计;与高层楼梯不共用的多层部分的疏散楼梯间或疏散楼梯间及其前室,可采取自然通风或机械加压。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-07-16 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

贯通的话,需要防烟设施

phone0224 2024-07-17 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设计首先是定义楼的消防属性,然后各种消防设施的属性去和整个楼去配合。你整个楼是一类高,楼里面的所有消防设施都需要按照一类高来设计。裙房满足一定条件可单论。