水系统管材改造预作用喷淋系统管网,原来的架空管路全部替换用衬塑镀锌钢管可以吗?

专家友友们,请问,改造预作用喷淋系统管网,原来的架空管路全部替换用衬塑镀锌钢管可以吗?好使不~

夏枯草 | 2024-07-14 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

潘天坤 2024-07-15 09:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问系统工作压力是多少?改造工程设计要求的材质是什么呢?衬塑比较少见用在消防架空管道上

架空管道当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管