湿式喷淋灭火系统可以不设置报警阀组么?

李秀举 | 2024-07-08 20:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-07-09 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常高压系统吗?


如果不是,没有报警阀组,怎么启泵呢?

消防检查 2024-07-09 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范原文,湿式自动喷水灭火系统应设置报警阀组。

高山流水2024 2024-07-09 15:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。