消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑分类问题

    一层是银行,二三层是银行办公室,4—6层是住宅,这个算普通公共建筑还是算财贸金融建筑?

    规范说的商店建筑、财贸金融建筑怎么划定?这些功能区占多大面积才会被定义为商店建筑和财贸金融建筑?有没有规范说明?求大神解答

凤鸣九天 | 2024-07-08 10:49
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-07-08 12:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑

LHH2737 2024-07-08 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

JGJ 284-2012对财贸金融建筑的定义:为银行业及其衍生品交易、证券交易、商品及期货交易、保险业等金融业务服务的建筑物。是否是金融建筑与面积无关,你举得例子以前有个概念叫商住楼,不过现在废除了这种说法,类似的建筑基本都属于公共建筑

phone0224 2024-07-10 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个就是商住楼。每种功能分别符合各自功能的消防设计要求。

关闭

关闭

手机APP下载