LHH2737 2024-07-02 14:08
0 赞
0 踩 [回复] 举报
主要设备有:火灾报警主机,图形显示装置、应急照明主机,消防外线电话,防火门监控主机,消防电源监控主机,电气火灾监控主机,消防外线电话,UPS电源,烟感,灭火器,应急照明标志灯和照明灯,备用照明
潘天坤 2024-07-02 18:57
0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室,这种情况一般最少是集中报警系统
集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内
2、 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备
3、设置了消防控制室的项目,如果设置消防应急照明和疏散指示系统,应选择选择集中控制型系统,此时应在消防控制室内或其他有人值班的场所(不强制设置在消防控制室)。当系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内(此时起集中控制功能的应急照明控制器强制要求设置在消防控制室内,其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所)
4、电气火灾监控主机、防火门监控主机,要看是否有设计,并且设计在什么区域,不是所有项目都要在消防控制室设置此类设备
5、消防控制室还需要设置的消防设施有:火灾报警探测器、备用照明灯具、应急照明灯具、疏散指示标志灯具、灭火器等