厂房的火灾危险性分类
一生产企业,生产噻虫嗪悬浮剂,噻虫嗪20%(丙类),助剂20%(丙类),水60%。(1批农药:20t噻虫嗪、20t助剂、60t水),人工加原辅料,这样的生产车间属于丙类车间还是戊类车间?判定的依据是什么?
我个人看法应该是丙类车间,但有的专家说是丙类,有的专家说是戊类
安洪全 2024-06-17 16:15
1 赞
0 踩 [回复] 举报
丙类
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

混合物是产品,如果考虑原辅料呢?