防火卷帘专用烟温感能启动消防系统联动吗?

请问各位大佬,消防卷帘专用烟温感,被触发后,卷帘会下降。那么消防系统也会被同时启动,联动水泵,风机,防排烟,应急疏散等消防设施吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄-江西省景德镇市 2024-06-15 17:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

专用于防火卷帘门的烟感温感是一点联动,其它消防设施的联动均是两点联动,包括消防水泵的联动也是一样。

潘天坤 2024-06-15 21:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警设计规范只有在疏散通道提到“专门用于联动防火卷帘的烟感和温感”,从规范文字来说“专用烟感和温感”只要满足专用功能即可,是否参与其余联动规范未做要求。

然后只触发一个“专用烟感”或者专用“温感”信号,而不触发其他报警信号的话,是不会联动的,因为是“与逻辑组合”。

再说出触发一个报警信号和一个“专用烟感”或者一个“专用温感”信号,这个时候可能会触发联动,同时防火卷对应达到专用要求。为什么用可能呢,规范里没有要求,如果现场也做编写了逻辑,那么可以参与联动,反之不参与联动。

消防小学生123   回复: 潘天坤2024-07-05 08:18

谢谢您的规范解答,确实没有找到规范是不是有这方面的规定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2024-06-16 08:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

理解没错