消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?

吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?

宋 | 2024-06-06 10:10
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-06-06 13:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)第5.2.7条规定、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第6.3.4条规定及第6.5.3条规定可知:

风机安装方式(吊装或者落地安装)不影响减震装置的设置。

当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接,不宜设置减震装置。

当风机用于合用系统(例如与通风空调系统合用风机时)可以使用不含有橡胶的减震装置(当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响风机可靠的运行,因此安装风机时不宜设减振装置)。


我头发贼黑 2024-06-06 14:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不合用,不需要;6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

南明离火 2024-06-08 17:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合用不需要,合用的话也不能用橡胶减振

关闭

关闭

手机APP下载