审查合格但施工未完成的建筑可否根据新出规范降低消防安装标准(仅排烟系统)?
2021年完成设计及消防审查通过的大型公建,机械加压送风系统竖向风道为金属风道,现进行机械加压送风系统安装,可否依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(实施时间:2023-06-01)变更金属竖向风道为内壁光滑处理的土建风道?
周家斌 2024-06-05 14:59
0 赞
0 踩 [回复] 举报